更新时间:04-01 上传会员:平凡小白
分类:科技学院 论文字数:32448 需要金币:2000个
摘要:本设计是关于上海市崇明新城区的排水工程设计,其包括两方面的设计内容:排水系统设计与污水处理厂设计。根据设计要求,排水系统按照完全分流制进行设计,污水处理厂出水则需脱氮除磷,出水水质达到一级A标准,并且部分城市污水经处理后,作为城市景观环境用水。
排水系统设计包括污水管设计和雨水管设计。污水管和雨水管采用分别布置形式。污水管布置,需要进行排水干管的设计流量计算和水力计算。并绘制平面和纵剖面图。雨水管布置要按照雨水就近排入河流的原则进行。
污水处理厂的工艺设计主要采用改良A2/O工艺。为了达到出水水质一级A标准,在工艺中添加纤维转盘滤池进行深度处理。处理后的水经过紫外线消毒可达到出水要求。其他构筑物主要有格栅,提升泵房,旋流沉砂池,辐流式沉淀池等。所有构筑物的平面布置和高程布置都综合考虑自然因素和经济因素。力求使水厂的建设和运行成本降到最低,且污水的处理效果最好。
在完成设计计算后需要绘制污水厂的平面布置图、构筑物的高程图和构筑物详图等。
关键词 污水管网;雨水管网;改良A2/O;深度处理
目录
摘要
Abstract
1绪论-1
1.1自然状况-1
1.1.1 气象资料-1
1.1.2地质资料-1
1.2 崇明新城区目前状况-1
1.2.1 城区规划情况-1
1.2.2城区给排水现状-2
1.2.3 城区主要工业企业-2
1.2.4 其他有关情况-2
1.2.5城区混合污水水质情况-2
1.3 设计要求与设计设计内容-2
1.3.1设计要求-2
1.3.2 设计内容-3
2 雨污水管网系统设计-4
2.1 排水体制的确定-4
2.1.1 排水体制分类-4
2.1.2 排水体制的选择-4
2.2 污水管网设计-4
2.2.1 污水管网设计原则-4
2.2.2 污水管网定线-5
2.2.3街区面积计算-6
2.2.4污水设计流量计算-6
2.2.5管段设计流量计算-8
2.2.6污水管道设计参数-9
2.2.7污水管网的水力计算及设计-10
2.2.8过河倒虹管设置-12
2.2.9污水中途提升泵站-14
2.3 雨水管网设计-14
2.3.1 雨水管道的布置原则-14
2.3.2 雨水管道设计参数-14
2.3.3 雨水管网设计与计算-16
2.3.4注意事项-17
3 污水处理厂工艺设计说明-19
3.1 污水处理厂设计规模-19
3.2 污水处理程度的确定-19
3.2.1 设计进水水质指标-19
3.2.2 设计出水水质指标-19
3.2.3污水处理程度-19
3.3 城市污水处理厂工艺流程方案的选择-20
3.3.1 处理工艺流程方案的选择-20
3.3.2 污水处理厂工艺流程确定-23
4污水处理厂计算-24
4.1污水厂进水管-24
4.1.1设计依据-24
4.1.2设计计算-24
4.2中格栅设计-24
4.2.1格栅设计要求-24
4.2.2 格栅的设计计算-24
4.3污水提升泵房-27
4.3.1污水泵站选泵应考虑因素-27
4.3.2 泵的设计选型-27
4.4 集水池-28
4.5 泵后细格栅-29
4.5.1 设计参数-29
4.5.2 设计计算步骤-29
4.6沉砂池-30
4.6.1进水渠道的计算及校核-31
4.6.2 池体的设计计算-31
4.7 生化池配水井-32
4.8 改良A2/O生化池-33
4.8.1设计参数-33
4.8.2反应池容积计算-34
4.8.3反应池进、出水系统设计-37
4.8.4曝气系统设计计算-39
4.9 二沉池配水井-43
4.10二沉池-43
4.10.1设计原则-43
4.10.2 设计计算-44
4.11纤维转盘滤池设计选型-47
4.12紫外消毒及回用水池-48
4.13 巴式计量槽的计算-49
5污泥处理系统设计-50
5.1污泥处理的目的与处理方法-50
5.1.1污泥处理的目的-50
5.1.2污泥处理的原则-50
5.1.3 污泥处理方法的选择-50
5.2污泥泵房设计-50
5.3贮泥池-51
5.3.1贮泥池的作用-51
5.3.2贮泥池的计算-51
5.4污泥脱水-53
5.4.1设计参数及原则-53
5.4.2污泥设计计算-54
6污水处理厂的布置-56
6.1污水处理厂平面布置-56
6.2污水处理厂高程布置-57
6.2.1主要任务-58
6.2.2高程布置原则-58
6.2.3污水处理厂构筑物高程布置计算-58
6.2.4污泥处理构筑物高程布置-60
结论-62
致谢-63
参考文献-64