更新时间:04-01 上传会员:平凡小白
分类:科技学院 论文字数:38291 需要金币:2000个
摘要:本设计是二十四层住宅的建筑给排水工程设计,主要包括建筑给水系统、建筑排水系统、建筑消防系统、建筑热水系统。
建筑给水系统采用分区供水,一到三层为低区,由市政管网直接供水;四层到十五层为中区,十六层到二十四层为高区,用水泵水箱联合供水。水箱的有效容积为1.6立方米,水池的有效容积为24立方米,水泵的型号为50DL-7,两台一备一用,管材采用衬塑钢管。
建筑排水系统:卫生间采用污、废水分流制,厨房采用废水单独排放,底层单独排水,卫生间的污水经化粪池处理后排入市政排水管网,厨房及卫生间的废水直接排入市政排水管网,废水排水立管仅设伸顶通气立管,污水排水立管设通气立管,为双立管排水系统。管材采用塑料管。
建筑消防系统主要采用室内消火栓系统,火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱的有效容积为21立方米,消防水箱的水由消防水泵从消防水池抽取;10min后的启动消防水泵,从消防水池抽水供消火栓使用,水池的有效容积为304立方米。地下室及电梯前室设自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统采用湿式自动喷水灭火系统。消火栓系统和自动喷水灭火系统均采用钢管。
建筑热水系统采用开式机械循环系统,热水的分区系统同冷水系统;采用集中热水供应,热源来自市政热媒管网(0.20MPa),下区的水加热器由市政管网直接供水,采用下行上给的给水方式;中区和高区的水加热器由高位水箱供水,均采用上行下给的给水方式。热水系统采用PP-R给水聚丙烯热水管。
关键词 高层建筑;给水;排水;消防;热水
目录
摘要
Abstract
1 设计说明书-1
1.1 设计工程概况-1
1.2 建筑给水工程-1
1.2.1 竖向分区-1
1.2.2 给水方式比较与选择-1
1.2.3 给水管材-2
1.2.4 给水管道布置与敷设-2
1.3 建筑排水工程-4
1.3.1 排水系统的分类-4
1.3.2 排水系统的选择-4
1.3.3 排水管道的布置与敷设-5
1.4 建筑消防工程-6
1.4.1 室内消火栓系统组成-6
1.4.2 室内消火栓系统布置与敷设-7
1.4.3 消火栓系统设计原则-7
1.4.4 消火栓系统设计-8
1.4.5 自动喷水灭火系统-8
1.5 建筑热水系统-13
1.5.1 相关规范-13
1.5.2 热水供应系统类型-14
1.5.3 热水供应方式-14
1.5.4 系统组成-15
1.5.5 管道布置与敷设-16
2 设计计算书-16
2.1 建筑给水系统设计计算-17
2.1.1 给水用水定额及时变化系数-17
2.1.2 最高日及最大时用水量-17
2.1.3 屋顶水箱容积-18
2.1.4 地下室贮水池容积-18
2.1.5 水表的选择-19
2.1.6 给水管网水力计算-20
2.1.7 低区水力计算-21
2.1.8 低区水力计算校核-23
2.1.9 中区水力计算-24
2.1.10 高区水力计算-25
2.1.11 屋顶水箱安装高度校核-27
2.1.12 主要设备计算及选型-27
2.2 建筑排水系统设计计算-28
2.2.1 排水系统选择-28
2.2.2 排水定额-28
2.2.3 设计秒流量-29
2.2.4 最大设计充满度-29
2.2.5 自清流速-29
2.2.6 管道坡度-30
2.2.7 最小管径-30
2.2.8 最低横支管布置要求-30
2.2.9 污水立管水力计算-30
2.2.10 废水立管水力计算-32
2.2.11 化粪池计算-35
2.2.12 雨水系统计算-36
2.3 建筑消防系统设计计算-38
2.3.1 消防系统设计-38
2.3.2 计算消火栓间距及保护半径-38
2.3.3 消防水池的设计计算-39
2.3.4 消防水箱计算与设置-39
2.3.5 水枪喷嘴处所需的水压-40
2.3.6 水枪喷嘴的出流量-40
2.3.7 水带水头损失-40
2.3.8 消火栓栓口所需水压-40
2.3.9 室内消火栓管网计算-41
2.3.10 自动喷水灭火系统-42
2.4 建筑热水系统设计计算-45
2.4.1 确定热水系统定额-45
2.4.2 耗热量的计算-46
2.4.3 热水量的计算-46
2.4.4 热媒耗量的计算-47
2.4.5 加热设备的选择-47
2.4.6 热水配水管网计算-48
2.4.7 热水回水管网水力计算-53
2.4.8 选择循环水泵-60
2.4.9 蒸汽管道计算-60
结论-62
致谢-64
参考文献-65