更新时间:04-01 上传会员:平凡小白
分类:科技学院 论文字数:26921 需要金币:2000个
摘要:本次设计要求是给济宁市供水,水量需求大。不仅如此,该供水还分别供给学校,工厂,医院以及居住小区,其用水水质要求不一。根据城市规划,全市人口近期为12万,用水定额为190 L/S,自来水普及率为100%;远期人口为22万,用水定额240 L/S,普及率为100%。根据实际情况,以近期的水量为依据进行设计。
本设计由取水工程、净水工程、输配水工程三部分组成。主要内容包括用水量计算,编制城市总用水量计算表,确定设计规模;城市给水系统水源选择,水源位置,取水方式,输配水方式选择与方案比较;城市净水厂方案的选择与比较,净水厂扩大初步设计;城市输水管与给水管网设计;取水工程工艺设计;二泵站工艺设计; 净水厂部分处理构筑物初设图设计。
取水工程选用的水源是位于城市东面的一条河流,作为生活饮用水水源。为能够保证有水厂有足量的水和达到水质标准的水供应,计划将水厂建于河流上游,即是在城市东南方向,取水构筑物采用的是岸边合建式取水构筑物,底板水平布置。
净水厂的设计位置位于城市的东南方向,通过技术经济比较,确定净水厂的工艺流程选用方案: 原水→机械混合→隔板絮凝池→斜管沉淀池→虹吸滤池→消毒→清水池→二级泵站→城市管网。通过给水构筑物特点的比较,确定净水厂各构筑物形式:混合形式采用机械混合;絮凝池采用的是隔板絮凝池;沉淀池采用的是斜管沉淀池;滤池将选择虹吸滤池。根据各个处理池的面积以及管线等其他设施的安排确定水厂的布置面积及高程,保证达到最大利益化。
输配水的设计包括取水泵房的设计,城市管网的设计和二次泵房的设计。本次设计给水管网共设7个环来保证城市用水的可靠性和经济性。根据水量的大小及所需的扬程来选择水泵的型号。取水泵房采用的是4台14SH-19的水泵,3用一备。该水泵扬程为22m,流量大小为0.3m3/s。二泵站采用的是3台型号为914-SH的调速泵以及2台型号为610-SH的定速泵。调速泵2用1备,定速泵1用1备。由于城市中各工业、企业和公共建筑等用户对水质、水压没有特殊要求,故采用泵站供水,不设水塔;采用统一给水系统,城市给水管网的布置取决于城市的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。
关键词 机械混合;隔板絮凝池;斜管沉淀池;虹吸滤池
目录
摘要
Abstract
1绪 论.1
1.1 引言-1
1.2给水工程概述-1
1.2.1取水工程-1
1.2.2净水工程-2
1.2.3输配水工程-7
1.3 项目来源、设计要点及要求-9
1.3.1 项目来源-9
1.3.2 目的意义-9
1.3.3 主要设计内容-9
2设计原始资料-. 11
3 管网设计计算-.13
3.1设计用水量计算-13
3.2 输水管渠-14
3.3 配水管网-14
3.3.1沿线流量计算-15
3.3.2节点流量计算-16
3.3.3节点数据-17
3.4 分配流量与管网平差计算-17
3.4.1 流量的分配-17
3.4.2 管网平差-18
3.5 消防校核-19
4取水工程设计-22
4.1进水间-22
4.2泵房的布置-23
4.3水泵的选择-23
4.4吸水管路和压水管路水头损失的计算-24
4.5水泵安装高度的确定和泵房简体高度计算-26
4.6附属设备的选择-26
5净水厂的设计与计算27
5.1加药系统-27
5.2 混合设备-28
5.3 隔板絮凝池-29
5.3.1参考数据-29
5.3.2设计计算-29
5.4 斜管沉淀池-32
5.4.1选定设计参数:-32
5.4.2设计计算-32
5.4.3进口配水-33
5.4.4集水系统-34
5.4.5排泥系统-36
5.5虹吸滤池-38
5.5.1计算资料-38
5.5.2设计计算-38
5.6清水池-46
5.6.1清水池容积-46
5.6.2管道布置-46
5.7消毒-47
5.8吸水井-48
5.9 二泵站-48
5.9.1水泵的净扬程-48
5.9.2水泵的选择-49
5.9.3确定工作扬程-51
5.10 排泥水处理-52
5.10.1设计水量-52
5.10.2调节池设计-52
5.10.3污水泵的选择-53
5.11 水厂的平面布置与高程布置-53
5.11.1水厂的平面布置-53
5.11.2高程布置-53
6工程估算55
6.1建筑工程造价-55
6.2运行费用-56
结论- 59
致谢-.60
参考文献- 61