更新时间:02-10 上传会员:小小维
分类:工业大学 论文字数:21826 需要金币:1000个
摘 要:暖通空调设计主要是对室内热环境、空气品质进行设计,但这必须在充分了解建筑对暖通空调的要求和暖通空调系统及设备对建筑及其它设施的影响的基础上进行设计。
该建筑位于无锡市,本工程为某专家楼中央空调系统设计,是一座综合性建筑物。主楼15层,,裙楼4层,层高均为3.9米,设计任务为1-4层。 一层客房、大厅、商店,二层客房、商务中心,三层、四层的客房、会议室,都需要安装空调。
根据设计要求,该系统采用溴化锂吸收式冷水机组作为冷热源。由于该建筑客房居多,而且像大厅等空间面积不大,所以全部采用风机盘管加新风系统,每层设有新风机组,可以由同层的新风机组送入室内,风机盘管独立承担室内的冷热负荷。风机盘管的新风供给方式用单设新风系统,独立供给室内。本设计空调水系统选择闭式、竖直异程、水平同程式、双管制、单级泵,变流量系统,这种空调水系统具有结构简单,初期投资小,管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,水泵耗电较小等优点。
设计内容包括:空调房间冷负荷计算;空调系统的划分和系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计和计算;室内送风方式和气流组织形式的选定;水系统的设计、布置和水力计算;风管与水管系统保温层的设计;消音防震设计等内容。
关键词:专家楼;中央空调系统;新风加风机盘管空调系统,水系统,
溴化锂吸收式冷水机组
目录
摘要
ABSTRACT
第1章-绪论-1
1.1-溴化锂吸收式制冷的工作原理-1
1.2-基本结构-1
1.3-类型-2
1.4-溴化锂吸收式制冷机的主要优点-2
1.5-国内外发展现状、趋势、前景-3
1.6-研究内容-3
1.7-拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析-3
1.7.1-系统设计大体过程-3
1.7.2-方案的确定-4
1.7.3-风机盘管机组的结构和工作原理-4
第2章-工程概况-7
第3章-空调冷负荷计算-9
3.1-冷负荷构成及计算原理-9
3.1.1-围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法-9
3.1.2-透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷-10
3.1.3-设备散热形成的冷负荷-11
3.1.4-照明散热形成的冷负荷-12
3.1.5-人体散热形成的冷负荷-12
3.1.6-新风冷负荷-13
3.1.7-湿负荷 人体散湿量-13
3.2-各层房间冷负荷计算-14
3.3-各房间送风状态的确定-14
3.3.1-方案-14
3.3.2-新风量及新风负荷的确定-14
3.4-制冷系统负荷的确定-15
3.5-各房间初步计算结果-15
第4章-风机盘管加新风系统选型计算-17
4.1-风机盘管系统选型计算-17
4.2-新风机组选型-18
第5章-空调水系统的确定-19
5.1-水系统的比较、选择-19
5.2-空调水系统的布置-19
5.3-标准层风机盘管水系统水力计算-20
5.3.1-基本公式-20
5.3.2-标准层的冷冻水供水管路水力计算-21
5.3.3-根据冷冻水供水管路来计算水管的管径和阻力-22
5.3.4-空调风机盘管水系统凝水管考虑-24
5.3.5-风机盘管系统的水系统-25
第6章-空调风系统-27
6.1-空调房间气流组织-27
6.2-风口的布置-27
6.2.1-新风入口注意事项-27
6.2.2-风道的布置和制作要求-28
6.3-风口的选择-28
6.3.1-气流组织设计计算-28
6.4-新风设计计算-31
第7章-制冷机房各种设备的选择-33
7.1-制冷机组的选择-33
7.1.1-机组选型-33
7.1.2-机组选型计算-33
7.2-分水器和集水器的选择-34
7.2.1-分水器和集水器的构造和用途-34
7.3-膨胀水箱配置与计算-35
7.3.1-水泵的选型和计算-36
7.3.2-冷却水泵的选择-37
7.3.3-冷冻水泵配管布置-38
7.3.4-冷却塔的选择-38
第8章-消声减振方面的设计考虑-41
8.1-概述-41
8.2-消声设备选型-41
8.3-空调装置的防振-41
第9章-管道保温设计的设计考虑-43
9.1-保温材料的选用-43
9.2-保温管道防结露-43
9.3-保温度材料的经济厚度-43
第10章-施工说明-45
第5章 结论与展望-47
5.1结论-47
5.2不足之处及未来展望-47
参考文献-49
致谢-51